Zugriff Wechselrichter auf Siemens Web Monitor
Verfasst: Fr 13.07.2012, 15:00
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Zugriff eines Wechselrichters auf die Siemens Automation Plattform.
Der Wechselrichter (internes Netz) sendet turnusmäßig Daten an den Siemens Server im Web. Leider kommt bei diesem nichts an.
Folgende Regel habe ich angelegt:
IP-Wechselrichter > internet > any > allow
Das Live-Log zeigt mir keine gedroppten Pakete an.
tcpdump gibt mir folgende Infos, allerdings werde ich daraus auch nicht wirklich schlau.
999.9.9.999 = IP Wechselrichter
14:46:40.017726 IP 999.9.9.999.3209 > www.automation.siemens.com.80: . ack 970 win 0
14:46:40.424282 IP 999.9.9.999.3209 > www.automation.siemens.com.80: R 2887469499:2887469499(0) win 0
14:46:45.440096 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: S 2785042482:2785042482(0) win 0
14:46:45.440299 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: S 2836416728:2836416728(0) ack 2785042483 win 14600
14:46:45.443807 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: . ack 1 win 4380
14:46:45.450759 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: P 1:198(197) ack 1 win 4380
14:46:45.450891 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: . ack 198 win 15544
14:46:45.456243 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: P 198:337(139) ack 1 win 4380
14:46:45.456344 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: . ack 337 win 16616
14:46:45.596890 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: P 1:18(17) ack 337 win 16616
Klemme ich testweise einen UMTS-Router an den Wechselrichter, funktioniert die Datenübertragung einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich jetzt weiter verfahren könnte, um den Fehler zu finden?
Danke und Gruß
Malte
ich habe ein Problem mit dem Zugriff eines Wechselrichters auf die Siemens Automation Plattform.
Der Wechselrichter (internes Netz) sendet turnusmäßig Daten an den Siemens Server im Web. Leider kommt bei diesem nichts an.
Folgende Regel habe ich angelegt:
IP-Wechselrichter > internet > any > allow
Das Live-Log zeigt mir keine gedroppten Pakete an.
tcpdump gibt mir folgende Infos, allerdings werde ich daraus auch nicht wirklich schlau.
999.9.9.999 = IP Wechselrichter
14:46:40.017726 IP 999.9.9.999.3209 > www.automation.siemens.com.80: . ack 970 win 0
14:46:40.424282 IP 999.9.9.999.3209 > www.automation.siemens.com.80: R 2887469499:2887469499(0) win 0
14:46:45.440096 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: S 2785042482:2785042482(0) win 0
14:46:45.440299 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: S 2836416728:2836416728(0) ack 2785042483 win 14600
14:46:45.443807 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: . ack 1 win 4380
14:46:45.450759 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: P 1:198(197) ack 1 win 4380
14:46:45.450891 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: . ack 198 win 15544
14:46:45.456243 IP 999.9.9.999.3208 > www.automation.siemens.com.80: P 198:337(139) ack 1 win 4380
14:46:45.456344 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: . ack 337 win 16616
14:46:45.596890 IP www.automation.siemens.com.80 > 999.9.9.999.3208: P 1:18(17) ack 337 win 16616
Klemme ich testweise einen UMTS-Router an den Wechselrichter, funktioniert die Datenübertragung einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich jetzt weiter verfahren könnte, um den Fehler zu finden?
Danke und Gruß
Malte