Seite 1 von 1

Keine Verbindung von Firewall zu internen Host über IPSEC

Verfasst: Fr 19.04.2013, 10:45
von mueckerikt
Hallo!

Ein Kunde hat 2 Standorte über S2S-IPSec verbunden.
Verbindungen zwischen den Netzwerken ok.

ORT1=RC100/V11, ORT2=BlackTwarf/V10

An ORT1 steht ein Win-SBS Server, der zudem DNS für die AD bereitstellt.

Nun wollte ich in der BT an ORT2 eine DNS und Domänenweiterleitung zu dem SBS an ORT1 einrichten. Allerdings lässt dieser sich nicht über die BT internen Netzwerktools anpingen.

Es sind Regeln definiert, die eigentlich alles zwischen den VPN-Netzen zulassen.

Muss der Zugriff von der BT auf den Host noch separat konfiguriert werden?

Gruß, M. Uecker

Keine Verbindung von Firewall zu internen Host über IPSEC

Verfasst: Fr 19.04.2013, 10:50
von Erik
Sie benötigen noch ein HideNAT auf der Black Dwarf:

Typ: Include
Quelle: external-interface
Schnittstelle:
Ziel: entferntes-ipsec-netz

Der DNS-Server der Firewall muss natürlich 127.0.0.1 sein (Netzwerk -> Server-Einstellungen) und es muss eine Domain-Weiterleitung eingetragen werden (Anwendungen DNS-Server)